Început de AFKUZZY, Sâm 14 aug 2010 · 2 răspunsuri · 4.010 vizualizări

AFKUZZY1 mesaje#1

Am o problema.... As dori sa stiu daca la un cablu cu sectiunea de 4 mm patrati pe o distanta de 300m si un consum de aproximativ 3amps (440 w becuri economice) este deajuns o siguranta automata de 16 a C. Va multumesc anticipat pentru ajutor.

Paul Brahtl2.177 mesaje#2

Siguranta nu are legatura cu distanta, ci doar cu sectiunea conductorului.

La conductor de cupru (presupun ca de cupru e vorba la tine) pe sectiune de 4mm2 caldura degajata pe cablu este neglijabila la 16A, cu atat mai putin la un consum estimat de 3A. Distanta de 300m o sa-ti scada tensiunea cu 7-8V la un consum de 3A (rezistenta introdusa de cablu este de 2.55ohmi), ceea ce la becuri nu prea conteaza.

NABOO10.129 mesaje#3
AFKUZZY a scris:
Am o problema.... As dori sa stiu daca la un cablu cu sectiunea de 4 mm patrati pe o distanta de 300m si un consum de aproximativ 3amps (440 w becuri economice) este deajuns o siguranta automata de 16 a C. Va multumesc anticipat pentru ajutor.

S-ar putea sa ai probleme in cazul becurilor economice.

Acestea sunt cu neon si ignitor ( starter )

Pe aceasta lungime , caderea de tensiune este undeva pe la 16 V..si s-ar putea sa nu se aprinda..

Depinde... :roll:

Siguranta este ok dpdv al amperajului, dar pentru mai multa siguranta iti poti pune una de 20 Amp/h si sa fie diferentiala.

http://www.servicii-electrice.ro/calculato...e-tensiune.html

Editat Lun 16 aug 2010 12:49