AFKUZZY 0 Raportează post Postat August 14, 2010 Am o problema.... As dori sa stiu daca la un cablu cu sectiunea de 4 mm patrati pe o distanta de 300m si un consum de aproximativ 3amps (440 w becuri economice) este deajuns o siguranta automata de 16 a C. Va multumesc anticipat pentru ajutor. Partajează acest post Link spre post Distribuie pe alte site-uri
Paul Brahtl 466 Raportează post Postat August 16, 2010 Siguranta nu are legatura cu distanta, ci doar cu sectiunea conductorului. La conductor de cupru (presupun ca de cupru e vorba la tine) pe sectiune de 4mm2 caldura degajata pe cablu este neglijabila la 16A, cu atat mai putin la un consum estimat de 3A. Distanta de 300m o sa-ti scada tensiunea cu 7-8V la un consum de 3A (rezistenta introdusa de cablu este de 2.55ohmi), ceea ce la becuri nu prea conteaza. Partajează acest post Link spre post Distribuie pe alte site-uri
New Task 8 Raportează post Postat August 16, 2010 (editat) Am o problema.... As dori sa stiu daca la un cablu cu sectiunea de 4 mm patrati pe o distanta de 300m si un consum de aproximativ 3amps (440 w becuri economice) este deajuns o siguranta automata de 16 a C. Va multumesc anticipat pentru ajutor. S-ar putea sa ai probleme in cazul becurilor economice. Acestea sunt cu neon si ignitor ( starter ) Pe aceasta lungime , caderea de tensiune este undeva pe la 16 V..si s-ar putea sa nu se aprinda.. Depinde... :roll: Siguranta este ok dpdv al amperajului, dar pentru mai multa siguranta iti poti pune una de 20 Amp/h si sa fie diferentiala. http://www.servicii-electrice.ro/calculato...e-tensiune.html Editat August 16, 2010 de NABOO Partajează acest post Link spre post Distribuie pe alte site-uri