Am o problema.... As dori sa stiu daca la un cablu cu sectiunea de 4 mm patrati pe o distanta de 300m si un consum de aproximativ 3amps (440 w becuri economice) este deajuns o siguranta automata de 16 a C. Va multumesc anticipat pentru ajutor.
problema cu calcularea sigurantei automate la un cablu de 4mm patrati
Început de AFKUZZY, Sâm 14 aug 2010 · 2 răspunsuri · 4.010 vizualizări
Siguranta nu are legatura cu distanta, ci doar cu sectiunea conductorului.
La conductor de cupru (presupun ca de cupru e vorba la tine) pe sectiune de 4mm2 caldura degajata pe cablu este neglijabila la 16A, cu atat mai putin la un consum estimat de 3A. Distanta de 300m o sa-ti scada tensiunea cu 7-8V la un consum de 3A (rezistenta introdusa de cablu este de 2.55ohmi), ceea ce la becuri nu prea conteaza.
AFKUZZY a scris:Am o problema.... As dori sa stiu daca la un cablu cu sectiunea de 4 mm patrati pe o distanta de 300m si un consum de aproximativ 3amps (440 w becuri economice) este deajuns o siguranta automata de 16 a C. Va multumesc anticipat pentru ajutor.
S-ar putea sa ai probleme in cazul becurilor economice.
Acestea sunt cu neon si ignitor ( starter )
Pe aceasta lungime , caderea de tensiune este undeva pe la 16 V..si s-ar putea sa nu se aprinda..
Depinde... :roll:
Siguranta este ok dpdv al amperajului, dar pentru mai multa siguranta iti poti pune una de 20 Amp/h si sa fie diferentiala.
http://www.servicii-electrice.ro/calculato...e-tensiune.html