Început de IONUT_ONILL, Lun 5 mai 2008 · 1 răspunsuri · 3.476 vizualizări

IONUT_ONILL2 mesaje#1

Imi construiesc un dulap frigorific cu volumul int de 2,5mc si trebuie sa-i pun utilajul frigorific.

Un frigotehnist mi-a sugerat un AC DE 24000 BTU la care sa-i eliminam "bariera" termica inferioara , sau s-o mutam la ~2-4gC.

Eu ma gandesc ca e prea mare capacitatea aparatului si ma gandam la unul doar de 12000BTU.

Intrebarile mele sunt:

1. ar face fata un aparat cu o asemenea capacitate sau daca nu care ar fi cea ideala ?

2. Concret , care ar fi modalitatea ca AC-ul sa coboare temperatura la 2-4gC ?

Eu ma gandeam sa-i elimin senzorul si in locul sau sa pun un termostat reglat la ~2-4g ?

3. Ce parere aveti de asta ?

Rog un specialist sa ma ajute.

Orice idee de cunoiscator este binevenita.

Multumesc mult.

Stima.

newtask10.129 mesaje#2
IONUT_ONILL a scris:
Imi construiesc un dulap frigorific cu volumul int de 2,5mc si trebuie sa-i pun utilajul frigorific.

Un frigotehnist mi-a sugerat un AC DE 24000 BTU la care sa-i eliminam "bariera" termica inferioara , sau s-o mutam la ~2-4gC.

Eu ma gandesc ca e prea mare capacitatea aparatului si ma gandam la unul doar de 12000BTU.

Intrebarile mele sunt:

1. ar face fata un aparat cu o asemenea capacitate sau daca nu care ar fi cea ideala ?

2. Concret , care ar fi modalitatea ca AC-ul sa coboare temperatura la 2-4gC ?

Eu ma gandeam sa-i elimin senzorul si in locul sau sa pun un termostat reglat la ~2-4g ?

3. Ce parere aveti de asta ?

Rog un specialist sa ma ajute.

Orice idee de cunoiscator este binevenita.

Multumesc mult.

Stima.

un aparat de aer conditionat nu o sa faca in veci temperaturi de 2-4 grade...

ca idee..

exista o diferenta de temperatura intre aerul din camera care intra in vaporizator si temperatura de vaporizare..

delta t=t1-t2

unde t1=temp. care intra in vaporizator si t2 cea care iese.

pentru aparatele de aer conditionat delta t este cuprins in intervalul 6...10 grade

pentru camerele frigorifice de plus delta t este cuprins in intervalul 3...5 grade ( hysterezis de 2 grade )

in conditii normale de functionare , o instalatie frigorifica are aproximativ 4 bari presiune in vaporizare adica 0 grade ( pentru freon R22)

pentru alti agenti de refrigerare se schimba presiunile. dar temperatura ramane aceiasi..

........................

sfat:

nu risipi banii pe un aer conditionat cand poti face frig cu un agregat care este construit pentru asa ceva..