calculul sectiunii conductorului electric Evaluare topic: - - - - -

#1 Utilizator offline   benny82 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 10
  • Inregistrat: 05-July 08

Scris 11 July 2008 - 08:34 PM

Va saut! Ma puteti ajuta cu formula dupa care se dimensioneaza diametrul cablului pentru o instalatie electrica? Exista o formula rapida, mai simpla?
0

#2 Utilizator offline   soarce 

  • Trandafir
  • PipPipPipPip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 410
  • Inregistrat: 13-October 07

Scris 11 July 2008 - 09:57 PM

Vezi postareabenny82, la Jul 11 2008, 08:34 PM, a spus:

Va saut! Ma puteti ajuta cu formula dupa care se dimensioneaza diametrul cablului pentru o instalatie electrica? Exista o formula rapida, mai simpla?


exista tabele, oricum trebuie supradimentionate ca sa nu iasa fum din pereti.
0

#3 Utilizator offline   puiu.t 

  • cel mai simpatic
  • PipPipPipPipPipPip
  • Vezi blog
  • Vezi galerie
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 7.830
  • Inregistrat: 28-June 06

Scris 11 July 2008 - 10:02 PM

revin-o cu detalii
instalatii sunt si ptr un acvariu
0

#4 Utilizator offline   enoch 

  • Crin
  • PipPipPipPipPip
  • Grup: Advanced Member
  • Mesaje: 709
  • Inregistrat: 27-June 07

Scris 11 July 2008 - 11:11 PM

daca vrei o formula simpla si rapida.
uite una:
la o incarcare de 6A pui fir de 1,5 in general circuit de iluminat
'''''''''''''''''''''''''''''''' 10A pui fir de 2,5 in general pt circuit de prize
'''''''''''''''''''''''''''''''' 16A pui fir de 3 sau 3,5 depinde pt ce folosesti circuitul, AC, Boiler electric, ati consumatori de putere mare.

Datele de mai sus sunt pt STAS ROMANIA.

PS. Cu electrica nu-i de joaca, mai bine angajeaza un electrician. Ca sa poti dormi linistit.

Aceasta postare a fost editata de enoch: 11 July 2008 - 11:12 PM

0

#5 Utilizator offline   New Task 

  • Daca te enervezi, iti imprumut "Ciocanul".
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 8.633
  • Inregistrat: 09-August 07

Scris 12 July 2008 - 12:43 AM

Vezi postareabenny82, la Jul 11 2008, 09:34 PM, a spus:

Va saut! Ma puteti ajuta cu formula dupa care se dimensioneaza diametrul cablului pentru o instalatie electrica? Exista o formula rapida, mai simpla?

pentru iluminat faci mai multe circuite...depinde de numarul de camere...
de preferinta minim 2..
pe fiecare circuit faci traseu de cablu masiv din cupru cu sectiunea de 1,5mm...asa cum a spus si enoch..
pentru circuitele de prize..faci la fel...mai multe circuite...functie de camere, numarul de prize si consumatori..
faci traseu din cablu masiv de cupru de 2,5 mm..
pentru consumatori mari --boiler, calorifer electric..faci circuit separat din cablu masiv de cupru de 2,5mm...
cablu masiv de cupru de 2,5mm rezista la curenti de pana la 25A..cu conditia sa nu fie trasee foarte lungi..( de ordinul zecilor de metri )
este de preferat ca pe circuitele de prize sa pui in afara de sigurante bipolare automate si sigurante diferentiale cu protectie la electrocutare..
0

#6 Utilizator offline   benny82 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 10
  • Inregistrat: 05-July 08

Scris 13 July 2008 - 01:54 PM

Am o instalatie de 9 becuri de 100W si am legat-o pe conductor litat MYYM de1mm. Lungimea cablului nu depaseste 100m. Trebuia sa pun 1,5? Sa-l schimb acum pana nu e prea tarziu? Sau merge. Dar pentru un consum de 250A, trifazat ce conductor trebuioe sa aleg?
0

#7 Utilizator offline   New Task 

  • Daca te enervezi, iti imprumut "Ciocanul".
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 8.633
  • Inregistrat: 09-August 07

Scris 13 July 2008 - 02:53 PM

Vezi postareabenny82, la Jul 13 2008, 02:54 PM, a spus:

Am o instalatie de 9 becuri de 100W si am legat-o pe conductor litat MYYM de1mm. Lungimea cablului nu depaseste 100m. Trebuia sa pun 1,5? Sa-l schimb acum pana nu e prea tarziu? Sau merge. Dar pentru un consum de 250A, trifazat ce conductor trebuioe sa aleg?

este subtire...

.................
rezistivitatea pentru Cupru este 1.7 micro-ohm.cm
Rezistenta unui conductor este R=p*L/A
unde
p=1.7 uohm.cm
L=lungimea
A=sectiunea
nu uita si de caderea de tensiune,,,
trebuie sa ai aceiasi tensiune la fiecare consumator..nu?.rezistivitatea trebuie sa tinda spre zero..
cu cat lungimea este mai mare si puterea este mai mare, cu atat caderea de tensiune va fi mai mare.
cu cat puterea consumatorului este mai mare , lungimea conductorului este mai mare iar sectiunea mai mica, cu atat se incalzeste conductorul mai mult..
..................
daca lungimea cablului este mai mare de 50m si puterea consumatorilor este > de 900w eu zic sa pui cablu de 2,5mm..
asa nu risti nimic..
..................
pentru curent de 250 A.trifazat..folosesti cablu de cel putin 25mm cupru masiv--
.................
mai bine ar fi sa detaliezi putin...ce vrei sa faci anume?
0

#8 Utilizator offline   benny82 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 10
  • Inregistrat: 05-July 08

Scris 13 July 2008 - 06:18 PM

Am vazut un pliant cu un chiller ce absorbea 200 si ceva de amperi, nu mai retin, de aceea imi pusesem intrrebarea cat de gros trebuie sa fie conductorul pentru alimentarea lui. Am pus MYYM de 1mm. Stiam ca daca folosesti MYYM poti pune o sectiune mai mica. ziceti sa merg pe 2,5. sunt maxim 900W si ar reiesi un curent de 4,1 A. Nu stiu distanta cu cat influenteaza. Eu cred ca duce si asta de 1.
0

#9 Utilizator offline   New Task 

  • Daca te enervezi, iti imprumut "Ciocanul".
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 8.633
  • Inregistrat: 09-August 07

Scris 13 July 2008 - 06:46 PM

Vezi postareabenny82, la Jul 13 2008, 07:18 PM, a spus:

Am vazut un pliant cu un chiller ce absorbea 200 si ceva de amperi, nu mai retin, de aceea imi pusesem intrrebarea cat de gros trebuie sa fie conductorul pentru alimentarea lui. Am pus MYYM de 1mm. Stiam ca daca folosesti MYYM poti pune o sectiune mai mica. ziceti sa merg pe 2,5. sunt maxim 900W si ar reiesi un curent de 4,1 A. Nu stiu distanta cu cat influenteaza. Eu cred ca duce si asta de 1.

tu stii ce inseamna 200 de Amperi ?
P=UxI...
p=220V
u=?
I=200A...=> P=44KW....
asa caaa...tu pune conductor in sectiune de 1mm..si apoi ma suni daca mai ai de unde..
se poate sa aiba LRL =200A..curentul absorbit la pornire,,,dar Inom nu cred ca este asa de mare..( poate undeva pe la 13-14 amp/h per faza)
plus,,un chiller se alimenteaza trifazat..curentul se imparte pe cele trei faze..R S T.....P=UxI/rad3
............
referitor la consumatorul de 9x100w...merge si ala de 1mm..insa vei avea surpriza se se incinga foarte tare..( in cazul in care ai o lungime de conductor foarte mare )

Aceasta postare a fost editata de newtask: 13 July 2008 - 06:50 PM

0

#10 Utilizator offline   CONSTANTIN* 

  • Crin
  • PipPipPipPipPip
  • Vezi galerie
  • Grup: Advanced Member
  • Mesaje: 854
  • Inregistrat: 04-February 07

Scris 14 July 2008 - 09:08 AM

Vezi postareabenny82, la Jul 13 2008, 07:18 PM, a spus:

Am vazut un pliant cu un chiller ce absorbea 200 si ceva de amperi, nu mai retin, de aceea imi pusesem intrrebarea cat de gros trebuie sa fie conductorul pentru alimentarea lui. Am pus MYYM de 1mm. Stiam ca daca folosesti MYYM poti pune o sectiune mai mica. ziceti sa merg pe 2,5. sunt maxim 900W si ar reiesi un curent de 4,1 A. Nu stiu distanta cu cat influenteaza. Eu cred ca duce si asta de 1.

Glumesti desigur!
200Ax220V??? asta inseamna 44KW.
Cu puterea asta porti o moara cu doua valturi.
0

Reclama



Impartaseste acest subiect:


  • 2 Pagini +
  • 1
  • 2
  • Nu poti crea un subiect nou
  • Acest topic e inchis


Subiecte similare Collapse

  Topic Deschis de Replici Vizualizari
Hot Topic (New) De ce condtii k pe terra? Vladut99  36 15.761
Replici noi Vand HTC touch2 - touch screen spart silvet  9 3.340
Replici noi Seria de sasiu sollaris  0 15.812
Topic inchis Chimie "Substante Explozive"
Cine vrea sa afle retete grozave !
LightHammer  56 38.681
Topic inchis Animatie cu schimbarile climatice din Europa tahionic  1 4.359