Aer conditionat bushit Evaluare topic: - - - - -

#1 Utilizator offline   Artaniss 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Members
  • Mesaje: 5
  • Inregistrat: 18-May 07

Scris 18 May 2007 - 07:39 PM

Salut, sint nou pe forumul vostru ca membru.

Mi-am cumparat si eu un aer conditionat Samsung de 12000 BTU, clasa A care m-a costat cu tot cu instalare 3000 RON. IEri au venit baietii si mi l-au instalat.
Dupa ce mi l-au instalat, m-am jucat cu el vreo ora si am plecat la munca. Seara l-am scos din priza (in timp ce nu functiona evident).
Azi cind am incercat sa il pornesc nu a mai mers. Pe unitatea interioara imi licareste displayul tot timpul, reactioneaza sonor la unele comenzi care le dau, dar fara sa faca nimic. Tot timpul licareste. Modelul este AQV12V.

Ieri i-am montat si tampoanele de cauciuc dupa ce l-am instalat deja (chestiile alea de cauciuc care vin la baza fiecarui picior de sustinere la unitatea exterioara).

Nu stiu ce sa fac, il bag in priza si tot timpul licareste displayul ala ca un reset si nu executa nici o comanda.

Spuneti-mi si mie ce as putea sa fac, fara ca sa imi afecteze garantia, ca pina vin astia de la depanare trece vara.

Multumiri anticipate.
0

#2 Utilizator offline   K0ntr0VerSy 

  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 9.483
  • Inregistrat: 13-May 07

Scris 18 May 2007 - 07:43 PM

Pai ai sunat? Ai platit, deci sunt obligati sa presteze.
0

#3 Utilizator offline   puiu.t 

  • cel mai simpatic
  • PipPipPipPipPipPip
  • Vezi blog
  • Vezi galerie
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 7.830
  • Inregistrat: 28-June 06

Scris 18 May 2007 - 07:51 PM

Vezi postareaArtaniss, la May 18 2007, 08:39 PM, a spus:

Salut, sint nou pe forumul vostru ca membru.

Mi-am cumparat si eu un aer conditionat Samsung de 12000 BTU, clasa A care m-a costat cu tot cu instalare 3000 RON. IEri au venit baietii si mi l-au instalat.
Dupa ce mi l-au instalat, m-am jucat cu el vreo ora si am plecat la munca. Seara l-am scos din priza (in timp ce nu functiona evident).
Azi cind am incercat sa il pornesc nu a mai mers. Pe unitatea interioara imi licareste displayul tot timpul, reactioneaza sonor la unele comenzi care le dau, dar fara sa faca nimic. Tot timpul licareste. Modelul este AQV12V.

Ieri i-am montat si tampoanele de cauciuc dupa ce l-am instalat deja (chestiile alea de cauciuc care vin la baza fiecarui picior de sustinere la unitatea exterioara).

Nu stiu ce sa fac, il bag in priza si tot timpul licareste displayul ala ca un reset si nu executa nici o comanda.

Spuneti-mi si mie ce as putea sa fac, fara ca sa imi afecteze garantia, ca pina vin astia de la depanare trece vara.

Multumiri anticipate.

se pare ca splitul tau e defect
si ceva din el e ars
de regula sursa
nu ai alta solutie decat reclamatii dese si hotarate
cand vor veni sa umble la el sa fi atent ce iti baga, si mai ales sa fie noua piesa
nu te lasa momit de raspunsuri gen: nu avem..mai dureaza
ai la indemana si OPC-ul
0

#4 Utilizator offline   K0ntr0VerSy 

  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 9.483
  • Inregistrat: 13-May 07

Scris 18 May 2007 - 07:55 PM

Vezi postareapuiu.t, la May 18 2007, 08:51 PM, a spus:

ai la indemana si OPC-ul

Crezi in OPC?
0

#5 Utilizator offline   Artaniss 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Members
  • Mesaje: 5
  • Inregistrat: 18-May 07

Scris 18 May 2007 - 11:34 PM

Vezi postareapuiu.t, la May 18 2007, 08:51 PM, a spus:

se pare ca splitul tau e defect
si ceva din el e ars
de regula sursa
nu ai alta solutie decat reclamatii dese si hotarate
cand vor veni sa umble la el sa fi atent ce iti baga, si mai ales sa fie noua piesa
nu te lasa momit de raspunsuri gen: nu avem..mai dureaza
ai la indemana si OPC-ul


AHam. Am mai citit pe net si au mai avut si altii problema asta. Ei zic ca e de la nush ce cod. Ce stii despre asta? Cum fac sa instalez codu ala iar?
0

#6 Utilizator offline   puiu.t 

  • cel mai simpatic
  • PipPipPipPipPipPip
  • Vezi blog
  • Vezi galerie
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 7.830
  • Inregistrat: 28-June 06

Scris 18 May 2007 - 11:37 PM

Vezi postareaK0ntr0VerSy, la May 18 2007, 08:55 PM, a spus:

Crezi in OPC?

nu cred, dar uneori functioneaza amenintarea

Vezi postareaArtaniss, la May 19 2007, 12:34 AM, a spus:

AHam. Am mai citit pe net si au mai avut si altii problema asta. Ei zic ca e de la nush ce cod. Ce stii despre asta? Cum fac sa instalez codu ala iar?

e bina sa nu te bagi
se poate interpreta ca violare si pierzi garantia
ar fi pacat
0

#7 Utilizator offline   K0ntr0VerSy 

  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 9.483
  • Inregistrat: 13-May 07

Scris 18 May 2007 - 11:43 PM

Vezi postareapuiu.t, la May 19 2007, 12:37 AM, a spus:

nu cred, dar uneori functioneaza amenintarea

Cred ca e un placebo pentru Artaniss, ca sa fie optimist.
0

#8 Utilizator offline   puiu.t 

  • cel mai simpatic
  • PipPipPipPipPipPip
  • Vezi blog
  • Vezi galerie
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 7.830
  • Inregistrat: 28-June 06

Scris 18 May 2007 - 11:44 PM

Vezi postareaK0ntr0VerSy, la May 19 2007, 12:43 AM, a spus:

Cred ca e un placebo pentru Artaniss, ca sa fie optimist.

sa fi iubit
0

#9 Utilizator offline   K0ntr0VerSy 

  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 9.483
  • Inregistrat: 13-May 07

Scris 18 May 2007 - 11:46 PM

Vorbeam serios.
0

#10 Utilizator offline   The Unknown 

  • Orhidee
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Gold Member
  • Mesaje: 5.005
  • Inregistrat: 20-April 06

Scris 19 May 2007 - 03:25 AM

Vezi postareaArtaniss, la May 18 2007, 10:39 AM, a spus:

Salut, sint nou pe forumul vostru ca membru.

Mi-am cumparat si eu un aer conditionat Samsung de 12000 BTU, clasa A care m-a costat cu tot cu instalare 3000 RON. Seara l-am scos din priza (in timp ce nu functiona evident).
Azi cind am incercat sa il pornesc nu a mai mers. Multumiri anticipate.



Stii proverbul ala: Ce stie tzaranul ce-i safranul???


A/C NU se scoate din priza niciodata!!!

Ai un termostat instalat in casa si acolo ajustezi temperatura la cate grade vrei sa fie in casa, insa nu-l opresti!!!!

In caz ca in timpul unei furtuni se opreste lumina, la fel nu-i faci nimic.

Instalatorii nu ti-au spus nimic sau n-ai ascultat de ei si nici n-ai citit instructiunile????

Eu am de 15 ani, a costat $6000 si n-am avut probleme deloc, adica odata s-ars din rotor un motoras si s-a inlocuit ca o baterie !!! Daca ai papucei de cauciuc este in curte aparatul sau cum sa inteleg importanta lor? Papucii sint sa nu faca galagie infernala in timp ce functioneaza!!!!

Thermostatul sa nu uiti sa pui la modul: RECE sau Cold nu stiu in ce limba scrie !!!

Se curata doar de specialist, nu de vecinul care-i hornar!!! defapt sint banii tai.


Eu la iarna incalzesc casa cu acelas aparat doar intorc termostatul la Caldura!!!

Aceasta postare a fost editata de Olga Khan: 19 May 2007 - 03:29 AM

0

Reclama



Impartaseste acest subiect:


  • 4 Pagini +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ultima »
  • Nu poti crea un subiect nou
  • Nu puteti raspunde pe acest topic


Subiecte similare Collapse

  Topic Deschis de Replici Vizualizari
Replici noi boom tv in cipru
reglare antena
gogutzu  0 1.551
Replici noi scheme electrice de automobile marcel2006  4 7.653
Replici noi echivalent piese electronice pepsi2000  0 1.835
Replici noi Am nevoie de ajutor
Problema TV
Alexandruvl  2 798
Replici noi Sugestii achizitionare Aer Conditionat
Sugestii, sfaturi
Tatiana R  0 550